STROJNISTVO.com • Poglej temo - ferroli gorilnik štekno?

ferroli gorilnik štekno?

Kar ne spada nikamor v zgornje kategorije...

Moderator: -M-

ferroli gorilnik štekno?

OdgovorNapisal/-a sanka » 7.4.2020 12:56

Zdravo,

peletni gorilnik ferroli Sun p7 mi je včeraj totalno zatrokiral. Najprej sem mislil da je svečka, zato sem jo zamenjal z čisto novo ki jo imam na zalogi, vendar tudi to ne poamga. še vedno ne vžge pelet. Ko vklopi A01 napako in počistim pelete iz šalčke, so peleti vroči vendar se ne morejo vžgati. Zadeva je še do včeraj zjutraj delala normlano, potem pa enostavno ni več zagnal oz. vžgal peletov. Pomislil sem na vlažne pelete zato sem vzel svežo vrečo ki je na toplem in suhem ampak tudi teh ne vžge.
Prilagam sliko kako izgleda notranjost v gorilniku. pelete nameče na šalčko in pokrije svečko v celoti ampak zakaj ne vžge peletov?
Kakšna ideja?
katere podatke bi moral še dodati za boljšo sliko oz. pomoč?
Slika

Slika

Prosim za pomoč,

LPS
sanka
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 144
Pridružen: 5.7.2006 19:43

Re: ferroli gorilnik štekno?

OdgovorNapisal/-a CADfreak » 7.4.2020 18:34

Pozdrav

Kje pa imaš rešetko, ki je v gorilcu (se jo pri čiščenju gorilca odstrani, nato pa vstavi nazaj)?

Lp

Jože
CADfreak
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor

Re: ferroli gorilnik štekno?

OdgovorNapisal/-a Uporabniško ime » 7.4.2020 18:45

Pomeri upornost na obeh vžigalnih svečkah, da vidiš če sta vredu.
Poglej, če dela ventilator, ki vpihava zrak.
Oz. poslušaj če je kakšen drugačen zvok kot ponavadi.
Pri nas je bila enkrat težava tudi v fotorezistorju.
Je imel slab stik, smo zalotali in dela naprej brez problema. Ampak se ne spomnim točno kakšno napako je takrat izpisalo.
Nimam navodil pri roki, tam piše kaj napaka A01 pomeni.
Uporabniško ime
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 50
Pridružen: 31.7.2011 18:43

Re: ferroli gorilnik štekno?

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.4.2020 20:22

A01, je napaka, ki pomeni, da ni prišlo do vžiga. Fotocelica ni zaznala ognja.
Premalo peletov, vlažni peleti, prašna fotocelica ali zaprašena odprtina skozi katero fotocelica vidi plamen.
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2461
Pridružen: 25.4.2005 6:07

Re: ferroli gorilnik štekno?

OdgovorNapisal/-a sanka » 7.4.2020 21:22

zdravo,

rešeta ni na tej sliki ker sem ga vzel ven da se vidi notranjost.

Zadevo že rešujemo. Imam srečo, da je še tukaj v okolici pooblaščen mojster za ferroli s katerim sva se dogovorila za popravilo, torej novo zgorevalno komoro ter novo keramično svečko za pičlih 160EUR. Veliko pa spet zelo malo napram temu kar nam gorilnik vsak dan daje.
1) original svečka(vžigalna tuljava) je za gorilnik lamborghini in ne za Ferroli, saj je ta prekratka, za Ferroli je daljša cca 1cm
V centru ki je specializiran za ogrevanje so nam prodali svečko ki ni za ferroli. Mladenič se je več kot očitno zahebal pri prodaji svečke, čepravmu je bilo točno razloženo kateri gorilnik je. Zdaj nazaj vrnit ne gre, ker sem svečko že uporabil.
2) notranjost zgorevalne komore-torej tale cev v kateri se odvija čudež človeštva-ogenj, je pregoreta in počena kar je nevarno na daljši rok za celoten gorilnik da ga popolnoma uniči. Žal se na te zadeve ne spoznam dovolj dobro da bi lahko karkoli rekel, bo pa mogoče malo držalo tole, da sem klical in pokazal sliko mislim da ene 4 različnim mojstrom in so vsi bili približno enakega mnenja.


Vse ostalo, fotocelica, kontakti, ventilator, prah, kakšna ovira oz. smet niso vzrok, saj sem ga dodobra prepihal in sčistil vse.

Poročam jutri ko bo mojster zadevo popravil, na novo nastavil in preveril delovanje.

Ehhh z drvami takih problemov nisem nikoli imel, naložil ,zakuril in grel....edino vsako pomlad oz. poletje sem žagal in cepal bukovino, hrast, jesen na 33-40cm, pa tud kako jelšo al pa smreko no...
sanka
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 144
Pridružen: 5.7.2006 19:43

Re: ferroli gorilnik štekno?

OdgovorNapisal/-a pujs » 9.4.2020 6:39

Če ti noče nazaj vzet Lamborghinijevo svečo in če je res nova, bi mene zanimala za rezervo. stisni eno sliko in zraven priloži meter, da vidim, če imam enako.

Na koliko časa čistite dimnik pri peletarcah? jaz ga po treh letih uporabe še nisem, gre pa ca 2 toni na leto.
pujs
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01

Re: ferroli gorilnik štekno?

OdgovorNapisal/-a sanka » 9.4.2020 11:31

Včerja je mojster uredil zadevo. Nova zgorevalna cev ki je dvakrat debelejša od originalne, svečo je pa nekako podaljšal ampak mi zdaj ni za ven jemat in gledat kako je narejeno.
Zadeva je že urejena, dela naprej, čimrej moram nabavit rezervno elektrodo, tokrat jo v trgovini zmerim.
Dimnik čistimo dvakrat/trikrat na sezono, čeprav gre za manjše količine saj in pepela, ni vrag da si nebi vzel uro ali dve časa in dimnika vredu predrotal in pobral vse saje in fin pepel. Ko čistimo vse tri dimnike, očistimo zraven še peči. Vzame cel dan ampak boljše tako...
Skurimo cca 6-7 ton peletov letno(16 radiatorjev+200l bojler vode)
ko se ze pogovarjamo o peletih, je to priblizno normalno taka količina peletov letno ali je preveč?
Letos imamo malo srečo da zime ni bilo...bo cca tona manj skurjena
sanka
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 144
Pridružen: 5.7.2006 19:43


Vrni se na Ostalo - tehnična pomoč

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov