OdgovorNapisal/-a dedek » 3.5.2020 9:53

po 4 letih prebilo swep-tč puh 71-izmenjevalec 20 ploščni 41at.
izmenjevalec je bil ozemljen-ali je mozno da zato ker je tč delovala v glavnem z dv 45stopinj c in je bil prevelik pritisk plina
v 9 letih je to ze drugi izmenjevalec
DEDEK
dedek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38

Re: izmenjevalec swep spustil dušo

OdgovorNapisal/-a sassapo » 12.6.2020 13:21

dedek napisal/-a:po 4 letih prebilo swep-tč puh 71-izmenjevalec 20 ploščni 41at.
izmenjevalec je bil ozemljen-ali je mozno da zato ker je tč delovala v glavnem z dv 45stopinj c in je bil prevelik pritisk plina
v 9 letih je to ze drugi izmenjevalec


Hm... skoraj zagotovo bi lahko trdil, da gre za galvansko oz. elektrokorozijo, lahko pa tudi luknjičasto, če so v sistemu npr. pocinkane cevi.
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

Re: izmenjevalec swep spustil dušo

OdgovorNapisal/-a dedek » 16.6.2020 12:07

sassapo napisal/-a:
dedek napisal/-a:po 4 letih prebilo swep-tč puh 71-izmenjevalec 20 ploščni 41at.
izmenjevalec je bil ozemljen-ali je mozno da zato ker je tč delovala v glavnem z dv 45stopinj c in je bil prevelik pritisk plina
v 9 letih je to ze drugi izmenjevalec


Hm... skoraj zagotovo bi lahko trdil, da gre za galvansko oz. elektrokorozijo, lahko pa tudi luknjičasto, če so v sistemu npr. pocinkane cevi.

hvala za odgovor-swep sem imel ozemljen-kako preprečiti korozijo-mogoče z dodatkom antifriza
cevi so v glavnem bakrene-del so črne cevi,niso pocinkane
DEDEK
dedek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38

Re: izmenjevalec swep spustil dušo

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.6.2020 16:04

Baker in "črne" cevi gredo skupaj. Mogoče se povežeš galvansko skupaj izmenjevalec in cevi, ohišje tč, . . .
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2434
Pridružen: 25.4.2005 6:07

Re: izmenjevalec swep spustil dušo

OdgovorNapisal/-a sassapo » 20.6.2020 10:39

fikus_ napisal/-a:Baker in "črne" cevi gredo skupaj. Mogoče se povežeš galvansko skupaj izmenjevalec in cevi, ohišje tč, . . .


Različni materiali imajo različen potencial. Vedro vode, malo soli v tej vodi, instrument na mA, pa različne materiale. Med cinkom in CU npr. teče takšen tok, da gori lq led dioda. Tudi med bakrom in fe teče nezanemarljiv tok. Izmenjevalec je potrebno ločiti s plastičnimi cevmi ali dovolj dolgimi fitingi iz rdeče litine.
Izmenjevalec mora biti na potencialu Agregata TČ, kateri mora biti dobro ozemljen.
Izmenjevalec sam se nikoli ne ozemlji ampak vedno galvansko loči od hidravličnega sistema.
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

Re: izmenjevalec swep spustil dušo

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 20.6.2020 13:22

V teoriji da, ampak v sistemu predvidevam da nima poleg vode se sol. Tako da so bakrene in črne cevi čisto ok.
Bolj verjetno je težava na elektriki in potencial ozemljitve preko izmenjevalca proti instalaciji. Pri sodelavcu je bila to težava in je tudi menjal 2 izmenjevalca, dokler ni uredil električne inštalacije ter ustrezno ozemljil.
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2434
Pridružen: 25.4.2005 6:07

Re: izmenjevalec swep spustil dušo

OdgovorNapisal/-a sassapo » 21.6.2020 9:50

fikus_ napisal/-a:V teoriji da, ampak v sistemu predvidevam da nima poleg vode se sol. Tako da so bakrene in črne cevi čisto ok.
Bolj verjetno je težava na elektriki in potencial ozemljitve preko izmenjevalca proti instalaciji. Pri sodelavcu je bila to težava in je tudi menjal 2 izmenjevalca, dokler ni uredil električne inštalacije ter ustrezno ozemljil.


Se strinjam, elektro instalacija je velikokrat krivec, oz povsod tam kjer je ničelni potencial nizek in del električnega toka teče preko kovinskih instalacij.
Sol dodaš samo za experiment, da ojačaš učinek meritve.
Ps. Če ni vmes pocinkanih cevi ali fitingov je vse ok. Je pa med bakrom in železom večji potencial kot med bakrom in inoxom. Ker je izmenjevalnik vedno INOX cevi pa železne je prekleto nujen feromagnetni filter, saj vemo kako rja razjeda inox :-?
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si