dedek napisal/-a:po 4 letih prebilo swep-tč puh 71-izmenjevalec 20 ploščni 41at.
izmenjevalec je bil ozemljen-ali je mozno da zato ker je tč delovala v glavnem z dv 45stopinj c in je bil prevelik pritisk plina
v 9 letih je to ze drugi izmenjevalec

sassapo napisal/-a:dedek napisal/-a:po 4 letih prebilo swep-tč puh 71-izmenjevalec 20 ploščni 41at.
izmenjevalec je bil ozemljen-ali je mozno da zato ker je tč delovala v glavnem z dv 45stopinj c in je bil prevelik pritisk plina
v 9 letih je to ze drugi izmenjevalec
Hm... skoraj zagotovo bi lahko trdil, da gre za galvansko oz. elektrokorozijo, lahko pa tudi luknjičasto, če so v sistemu npr. pocinkane cevi.


fikus_ napisal/-a:Baker in "črne" cevi gredo skupaj. Mogoče se povežeš galvansko skupaj izmenjevalec in cevi, ohišje tč, . . .


fikus_ napisal/-a:V teoriji da, ampak v sistemu predvidevam da nima poleg vode se sol. Tako da so bakrene in črne cevi čisto ok.
Bolj verjetno je težava na elektriki in potencial ozemljitve preko izmenjevalca proti instalaciji. Pri sodelavcu je bila to težava in je tudi menjal 2 izmenjevalca, dokler ni uredil električne inštalacije ter ustrezno ozemljil.