Nobenega od teh podatkov nisem uporabil za izračun.Deutz napisal/-a:Če bi te (rdeče) podatke vzel kot neko izhodišče bi tako zelo na grobo lahko sklepal

Žerjavar napisal/-a:Nobenega od teh podatkov nisem uporabil za izračun.Deutz napisal/-a:Če bi te (rdeče) podatke vzel kot neko izhodišče bi tako zelo na grobo lahko sklepal
Bistvena je razlika temperatur, te pa nikjer ne omenja.
Moči izmenjave tudi manjka podatek o razliki temperature.
Morda pa so prikazani podatki le del vseh podatkov.

Žerjavar napisal/-a:....Morda pa so prikazani podatki le del vseh podatkov.

Žerjavar napisal/-a:Za segretje v 3 urah rabiš toplotno moč 20 kW = 60 kWh toplote.
Za ohlajanje vode za ogrevanje v izmenjevalcu za 10 °C rabiš pretok 0,5 l/s. V cevi DN25 bo hitrost1 m/s in pri skupni dolžini 5 m je potrebna moč črpalke 3 W.
Izmenjevalec pri povprečni razliki temperature 10 °C je potrebna površina 1,5 m2 = 9 m rebraste cevi DN25.
Kako si / boš rešil izmenjevalec v kurišču? Verjetno si kot staro železo odkupil rabljen centralni kotel na drva.


Prekmurec napisal/-a:....Po pojem prevelika izolativnost teh cevi? in premajhen Fi....


Prekmurec napisal/-a:.... mogoče obstaja še kakšna opcija.