Preizkus ekspanzijske posode

Dela v hiši in okoli nje, manjša popravila...

Moderator: -M-

Preizkus ekspanzijske posode

OdgovorNapisal/-a clovek » 21.12.2021 23:13

Preden v kurilnici preizkusim ekspanzijske posode bi preveril če je postopek pravi. Pa si bo lahko še kdo napisal plonk listek če bo kdaj rabil.

Ekspanzijska posoda za centralno ogrevanje:
1. odtočim vodo iz sistema
2. ekspanzijsko posodo skozi ventilček napolnim z zrakom na 1.5 bar
3. previdno natočim vodo v sistem do 0.8 - 1.0 bar in odzračim radiatorje


Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo
1. zaprem glavni ventil za vodo
2. odprem pipo/toplo vodo da pade tlak in jo zaprem
3 ekspanzijsko posodo skozi ventilček napolnim z zrakom do 2.5 - 3.0 bar
4. odprem glavni ventil za vodo
clovek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32

Re: Preizkus ekspanzijske posode

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.12.2021 6:10

clovek napisal/-a: Ekspanzijska posoda za centralno ogrevanje:
1. odtočim vodo iz sistema
2. ekspanzijsko posodo skozi ventilček napolnim z zrakom na 1.5 bar
3. previdno natočim vodo v sistem do 0.8 - 1.0 bar in odzračim radiatorje
Ni treba sistema izprazniti vse vode, ampak prazniš postopoma, da bo pritisk vode med polnjenjem z zrakom vedno izpod hidrostatičnega pritiska. Pritisk plina (zraka) naj bo za 0,2 bar višji od hidrostatičnega pritiska, nato pa dotoči vodo, da bo pritisk hladne vode 0,2 bar višji od pritiska plina. Če imaš ekspanzijsko v kleti, ogrevaš pa pritličje in mansardo z radiatorji (spodnji razvod) bo hidropritisk za 6 m višine 0,6 bar. Zrak naj ima 0,8 bar, hladna voda pa 1 bar.
Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo
1. zaprem glavni ventil za vodo
2. odprem pipo/toplo vodo da pade tlak in jo zaprem
3 ekspanzijsko posodo skozi ventilček napolnim z zrakom do 2.5 - 3.0 bar
4. odprem glavni ventil za vodo
Pipo tople vode imej odprto ves čas polnjenja z zrakom. Pritisk zraka naj bo tak, kot je običajno pritisk vodovoda, do največ kot je pritisk vodovoda brez potrošnje (zelo zgodaj zjutraj).
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Preizkus ekspanzijske posode

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.12.2021 13:21

Zasebno sem dobil vprašanje, zakaj se podatki o pritisku plina in vode razlikujejo. Naj kdo drugi pove, kaj je z mojimi podatki narobe, za "človek-a" pa lahko povem svoje mnenje:
Raztezna posoda za toplovodno ogrevanje v zaprtem sistemu: Raztezna ima dve funkciji, imeti mora nekaj rezerve vode, katero potisne v sistem, ko ta spusti oziroma se volumen zmanjša zaradi izločanja plinov ter mora sprejeti višek vode zaradi povečanja volumna s segrevanjem. Ni težko dokazati, da je pri vnaprej določenem max pritisku vode sistema (2,0 do 3,5 bar) najmanjša potrebna velikost posode takrat, ko ima pri min.pritisku vode ki še omogoča normalno delovanje (hidrostatični pritisk = višina sistema) še nekaj rezerve vode. Pritisk plina v posodi brez vode mora biti vsaj malenkost večji od hidrostatičnega pritiska. "človek" je ta pritisk določil na 1,5 bar (15 m) brez odvisnosti od dejanske višine (koliko etaž je ogrevanih in kje je raztezna montirana). Da bi dobil rezervo vode pa mora biti pritisk hladne vode malenkost večji od začetnega pritiska plina, da gre nekaj vode v raztezno in plin stisne do izenačenja s pritiskom vode. Po din predpisu je potrebna rezerva določena kot del skupne količine vode. dejansko se pritisk vode mota povečati za prbližno 0,1 bar, da se dobi ustrezno rezervo vode. Jaz priporočam 0,2 bar, ker je to primerno točnosti odčitavanja uporabljenih inštrumentov.
Pri raztezni za bojler pa je le funkcija sprejemanja viška vode zaradi segrevanja. Začetni pritisk plina naj ne bo manjši od pritiska hladne vode ob pričetku ogrevanja. Da bi bila potrebna velikost posode čim manjša pri v naprej določenem dovoljenjem pritisku vode v bojlerju, pa pritisk plina naj nebi bil večji od max možnega pritiska hladne vode. Začetni pritisk plina naj bo nekje med običajnim in max pritiskom vode. "človek" pa je kar določil ta pritisk na 2,5 do 3 bar, ne upošteva pa, da imajo nekateri vodovodni pritisk od 5 do 5,5 bar.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Preizkus ekspanzijske posode

OdgovorNapisal/-a vili » 29.12.2021 16:26

no, če je ekspanzijo nabil na 1.5 bar, sistem pa napolnil z 1 bar, ja in sistem bo trd kot beton do 1.5 bar, kot, da ekspanzije ni dokler nebo toliko tlak narastel, da bo tlak v sistemu večji od tlaka v ekspanzijski, potem se bo začela pa voda zaradi višanja temperature širiti v ekspazijo, mislim, da gre tako nekako...
žrjavar si prav napisal...
malo obujam žuna in seveda ata krauta, za začetek, specifični volumen vode pri 20 C je 0.001,002 m3/kg, (1.002 l/kg) pri 120 C pa 0.001,061 m3/kg (1.061 l/kg), no zdaj pa računaj glede na količino vode v sistemu in specifične volumne pa določi ekspanzijo in tlak v njej..., kompresija v expaziji bo šla pa približno po neki izotermi, T je kostanta, p*V je konstana..., če se ne motim, naj me kdo popravi...
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24