Ni treba sistema izprazniti vse vode, ampak prazniš postopoma, da bo pritisk vode med polnjenjem z zrakom vedno izpod hidrostatičnega pritiska. Pritisk plina (zraka) naj bo za 0,2 bar višji od hidrostatičnega pritiska, nato pa dotoči vodo, da bo pritisk hladne vode 0,2 bar višji od pritiska plina. Če imaš ekspanzijsko v kleti, ogrevaš pa pritličje in mansardo z radiatorji (spodnji razvod) bo hidropritisk za 6 m višine 0,6 bar. Zrak naj ima 0,8 bar, hladna voda pa 1 bar.clovek napisal/-a: Ekspanzijska posoda za centralno ogrevanje:
1. odtočim vodo iz sistema
2. ekspanzijsko posodo skozi ventilček napolnim z zrakom na 1.5 bar
3. previdno natočim vodo v sistem do 0.8 - 1.0 bar in odzračim radiatorje
Pipo tople vode imej odprto ves čas polnjenja z zrakom. Pritisk zraka naj bo tak, kot je običajno pritisk vodovoda, do največ kot je pritisk vodovoda brez potrošnje (zelo zgodaj zjutraj).Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo
1. zaprem glavni ventil za vodo
2. odprem pipo/toplo vodo da pade tlak in jo zaprem
3 ekspanzijsko posodo skozi ventilček napolnim z zrakom do 2.5 - 3.0 bar
4. odprem glavni ventil za vodo