Napisal/-a runocar » 21.9.2022 12:07
Se zavedam resnosti problema, ki lahko nastane.
Problem je, ker je izvajalec že naredil neke stebričke za sidranje, naročnik pa želi vedeti kakšna je nosilnost teh stebrov, kar še ne pomeni, da rečem da je OK narejeno. V bistvu je moja naloga samo računsko dokazati nosilnost že izvedenega sidrišča.
Kolikor mi je znano, je lahko največja sila v vrvi pri padcu nekje 6kN (na uho mi je prišlo celo, da samo 2,0kN, kar se mi zdi malo), saj večja sila poškoduje človeka.
Jasno, gre za silo sunka, ki je neposredno povezana s podajnostjo vrvi ... Torej daljša kot je vrv, bolj raztegljiva mora biti, da pridemo pod 6kN ...
Hvala obema za razmišljanje in predloge. Pa se še priporočam, če bo kakšna dobra ideja oz. kak dostopen dokument v zvezi s tem.
LP