STROJNISTVO.com • Poglej temo - Preboj AB plošče nad pritličjem - statika

Preboj AB plošče nad pritličjem - statika

Konstruiranje naprav, strojev, prenosi, gonila...

Moderator: -M-

Preboj AB plošče nad pritličjem - statika

OdgovorNapisal/-a frenzy10012 » 4.3.2025 12:12

V mansardni del moram napeljati 8 cevi (75 mm). Luknja mora biti tako velikosti:
-70cm x 10cm ali
-35cm x 20cm.

Glede na načrt armature https://ibb.co/b5XRMYb8, ali obstaja kakšna bojazen da ogrozimo statiko, ker se mi zdijo te luknje precej velike? Izvajalec za prezračevanje pravi, da ni noben problem. Imam dve opcije za preboj (točka 1. in 2.). Kje je bolj optimalno za preboj, če je sploh? Z rumeno sem označil tudi oba preboja zidane stene. Preboja bosta čisto na vrhu stene, odprtina pa bo cca 90cm x 15cm.

Hiša je novogradnja letnik 2023 in je velikosti 10m x 8m. Tlorisa:
https://ibb.co/RGFwqXgT
https://ibb.co/ycJcKrs4

Imam še varianto, da bi se naredila luknja proti drugemu zidu. https://ibb.co/wZsb3MFr

Upam, da sem dal temo v pravi oddelek.
frenzy10012
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 4.3.2025 12:08

Re: Preboj AB plošče nad pritličjem - statika

OdgovorNapisal/-a SAJKO » 5.3.2025 0:13

Boljše je luknja 35x20, ker manj armature prerežeš. Dobro je, ker je spodaj dost majhen prostor (majhni razponi), pa najbrž ne bo kar dol padlo. Škoda, ker niste na to mislili že pri gradnji, pa ob robovih luknje dodali armaturo.
SAJKO
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1026
Pridružen: 12.1.2006 10:34

Re: Preboj AB plošče nad pritličjem - statika

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.3.2025 7:20

Armatura ima najnižjo obremenitev v kotu ,med dvema spodnjima nosilnima stenama. Za preboj je najugodnejša kvadratna oblka. Za pravokotno obliko (čim bližje kvadratu) naj bo v kotu
usmerjena vzdolž nanosilne ali krajše nosilne stene. Za druge lokacije obvezno posvet z aktualnim statikom.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Preboj AB plošče nad pritličjem - statika

OdgovorNapisal/-a frenzy10012 » 5.3.2025 15:58

Hvala za odgovore.

Se pravi, če naredimo kvadratno luknjo 27 x 27 cm označeno na sliki https://ibb.co/KjdSfWQ4
bo tako v redu ali predstavlja prevelik rizik? A je tukaj največji problem, če prekinemo to modro označeno armaturo, ki gre poševno?

Izvajalec prezračevanja in nadzronik mi pravita, da ni problema, jaz pa sem malo v dvomih.

Slike v naravi: https://ibb.co/jkrpC715 in https://ibb.co/tTKYSLLd
Z oranzno je oznacena predvidena luknja.
frenzy10012
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 4.3.2025 12:08

Re: Preboj AB plošče nad pritličjem - statika

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.3.2025 6:32

frenzy10012 napisal/-a: A je tukaj največji problem, če prekinemo to modro označeno armaturo, ki gre poševno?.

Nisem gradbinec, da bi poznal pomen takega risanja. Ne vidim pa nobene potrebe po armaturi, kot je risano z modrim. Kako pa je armatura v resnici položena - lastnik bi se moral tega spomniti?
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Preboj AB plošče nad pritličjem - statika

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.3.2025 9:01

Nič ne gre armatura poševno, to je samo narisano tako, da se lažje vidi format armaturne mreže. Imaš zraven na načrtu narisane formate ter narisane diagonale.
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2434
Pridružen: 25.4.2005 6:07


Vrni se na Konstruiranje in mehanika

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov