Nikolaus napisal/-a:Ovo što sam do sad vidio na ovoj temi foruma je za svaku pohvalu.Niste vi Slovenci bez razloga bili glava bivše Juge.Kada je meni pre dve godine pala na pamet ideja da se od klima uredjaja moze napraviti toplinska crpka obratio sam se nekim stručnjacima ovde u Banja Luci i svi su mi rekli da je to nemoguce napraviti.Sad ste mi vi potvrdili da je to moguce ali da nije ni jednostavno.Ja sam upravo uselio u svoju kuću i trenutno imam elekro blok i podno grejanje.
Slika

Slika

Slika
Posto imam nameru da stavim toplisku crpku,napravio sam bušotinu (vidi se na slici) i tu imam dovoljno podzemne vode i njena temp je 12 C i kapcitet veći od 2L/s. Zanima me da li bi se mogla napraviti tč izlazne snage 18-20kW a da se napravi evaporator na podzemnu vodu.Uredjaj ne mora biti inverter tipa jer imam nameru da stavim spremnik vode za grejanje od 1200L tako da crpka nebi često uključivala.
Ovu tematiku oko tč odlično poznajem jer me to zanima i zbog vlastite kuće i zbog moje struke (arhitekt) ali nisam stručnjak. Zato molim neka mi Snake a može i neko drugi odgovori na moj upit.
Konkretno,može li se to napraviti i koliko bi orjentaciono koštaka takva tč ako bi se napravila od neke dobre japanke klime, može i rabljene.
Da li se sa freonom R22 postižu bolje performanse tč i da li je njegov nedostatak samo ekološki faktor.

lep pozdrav


Pa poglejmo kaj vemo!

1.
Dovoljno podzemne vode i njena temp je 12 C i kapcitet veći od 2L/s.

Odg.:
Za vsak kW potrebujete cca. 200 litrov vode/uro. Na to je potrebno izbrati ustrezno čpalko na globino in temperaturo vode! Če je voda plitva (manj kot 6-8m), se bo temp vode z letnim časom spreminjala za X stopinj. Potrebno je paziti (biti prepričan), da voda ne pade v najbolj mrzlih mesecih pod kakšnih 7-8 stopinj!!!

S KAKŠNE GLOBINE BI ČRPALI VODO (na kakšni globini je voda)????

2.
Zanima me da li bi se mogla napraviti tč izlazne snage 18-20kW a da se napravi evaporator na podzemnu vodu.

Odg.:
Da, seveda gre narediti za željeno vrednost, vendar je zaželjeno najprej narediti okvirni izračun izgube stavbe ob najbolj neugodnih razmerah (ob najnižji temp.) in na to izdelati ustrezno TČ.

Kot stokovnjak (arhitekt) si to z lahko naredite (izračunate) sami.


3.
Da li se sa freonom R22 postižu bolje performanse tč i da li je njegov nedostatak samo ekološki faktor.

Odg.:
Pri obeh omenjenih plinih ni velikih razlik pri izkoristku (R407C ali R22).

Vsak plin ima nekaj dobrih in slabih zadev. Sam sem pristaš R22 (ni pa teževa narediti tudi z R407C, se a malo podraži).

4.
Konkretno,može li se to napraviti i koliko bi orjentaciono koštaka takva tč ako bi se napravila od neke dobre japanke klime, može i rabljene.

Odg.:
Za takšno moč je potrebno izbrati dele, ki bi jih teško našli v kakšni klimi (ne izključujem možnosti s klimo, ampak...). Po moje klima odpade! Kompresor mora biti velik/močan in 3 fazni!!!!!

Torej je potrebno posebej narediti izbor za željeno moč.

PREDLOG
Najprej napravite izračun izgub za objekt in ugotovite s kakšno temperaturo potrebujete za ogrevanje (30, 40 45, 50 ali celo več stopinj).

Šele nato se je moč pogovarjati kaj narediti in koliko bi to stalo.

Primer cene:
Moja TČ, ki jo vidite na sliki ima cca. 11kW, je material stal cca. med 2500-3000 EURov (brez dela).

Vaša bi prišla verjetno okoli 1,5 krat zgornje zadeve (gre za zelo grobo oceno)!
Zadnjič spremenil snake, dne 21.2.2009 19:52, skupaj popravljeno 1 krat.
To je moj pogled, ni pa nujno, da je dober!
Snake (vas opazuje)! ;-)
snake
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 76
Pridružen: 7.1.2009 19:47

OdgovorNapisal/-a sassapo » 13.1.2009 22:42

Če koga zanima imam dva Copeland kompresorja FUJITSU ARY90, grelna moč pri voda voda caa 14-17kw na R22 ali 407, 10-12 kw na R134 ali r12
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a snake » 14.1.2009 11:40

sassapo napisal/-a:Če koga zanima imam dva Copeland kompresorja FUJITSU ARY90, grelna moč pri voda voda caa 14-17kw na R22 ali 407, 10-12 kw na R134 ali r12



Gre za Copeland kompresor, ki je (bil) v FUJITSU klimi ali pa gre za nek komplet nečesa?

Gre za nov kompresor?
Kakšno oznako ima kompresor, 1.f ali 3.f?
To je moj pogled, ni pa nujno, da je dober!
Snake (vas opazuje)! ;-)
snake
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 76
Pridružen: 7.1.2009 19:47

OdgovorNapisal/-a sassapo » 15.1.2009 7:41

Ja to sta scroll kompresorja 3f (klima se vsako leto menja, ker kislina poje izmenjevalce)
mam pa še copeland batni, 60000 btu 3f in 28000 btu 1f
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a zlobni » 7.2.2009 10:59

Potrebujem izmenjevalec za izdelavi TČ. Plin R22 10KW toplotne moči. Kje ga kupiti za pameten denar. Malo sem gledal na ebay pa se dobi vse. Ne vem kakšen tip potrebujem. Koliko plošč mora imeti, m2, tlak?
Kakšen predlog kje kupiti in kaj?
zlobni
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 20
Pridružen: 13.4.2008 19:26

OdgovorNapisal/-a telmos » 7.2.2009 18:41

Celoten komplet z avtomatskim polnilnim ventilom za vodo, alfa laval izmenjevalnikom, obtočno črpalko, detektorjem pretoka, varnostnim ventilom, filtri in sušilci za freon, kapilarami ter ekspanzijo v izolirani škatli, ti jaz lahko prodam za 800,00 eurov +ddv. Ima dva priklopa za dve napravi do skupne moči 18Kw. Eden priklop za 10Kw, drugi za 8Kw. Nerabljeno!
telmos
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 81
Pridružen: 2.5.2007 17:57

OdgovorNapisal/-a zlobni » 8.2.2009 10:50

Hvala za ponudbo, polovico stvari ne rabim, zato ne vem, če je nakup sploh upravičen, glede na ceno. Sploh pa hobi program. Imam eno strao klimo za predelat 10KW.
zlobni
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 20
Pridružen: 13.4.2008 19:26

OdgovorNapisal/-a damo » 8.2.2009 11:30

zdravo telmos,

lahko malo bolje opišeš? mogoče kaka slika? lahko tudi na zs ali email (damo1023@gmail.com)
damo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48

OdgovorNapisal/-a sassapo » 9.2.2009 12:18

Če boš vzel SWEP B15/40 ali B25/20 morda slednji boljša izbira v povezavi s klimo.. cena okoli 300€
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a zlobni » 9.2.2009 16:01

Kje dobiš to za ta denar?
zlobni
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 20
Pridružen: 13.4.2008 19:26

OdgovorNapisal/-a sassapo » 9.2.2009 19:12

zlobni napisal/-a:Kje dobiš to za ta denar?


Mam na zalogi :D
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 18.2.2009 9:42

snake napisal/-a:
dedek napisal/-a:Vse čestitke Snake


Hvala "DEDEK", kar malo sem se zredil od...


No pa še verzija 3 (zadnja) s 3.faznim scroll kompresorjem LG 29 000 btu (cca. 10-11kW grelne moči).

Slike:
Slika

Slika

Slika


Še celotno postrojenje:

Slika




... še nekaj kar (še) NE dela (jezi)..., da ne bo kdo mislil, da imam samo uspešne projekte!

:roll: :x :evil:

...v razvojni fazi...
v kleti (znotraj)
Slika

zunaj
Slika



Kje pa je težava ? Počasi se lotevam podobne variante z dvema zunanjima enotama....

l.p. Jože
in to je vse!
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

OdgovorNapisal/-a sassapo » 18.2.2009 10:01

Še dve moji fotki TČ. v izgradnji
Slika

Slika
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a croco » 18.2.2009 11:22

sassapo napisal/-a:Če boš vzel SWEP B15/40 ali B25/20 morda slednji boljša izbira v povezavi s klimo.. cena okoli 300€


Poslal sem ti zasebno sporočilo glede izmenjevalnikov.
LP
F
croco
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 171
Pridružen: 3.8.2006 11:48

OdgovorNapisal/-a sassapo » 18.2.2009 23:37

croco napisal/-a:
sassapo napisal/-a:Če boš vzel SWEP B15/40 ali B25/20 morda slednji boljša izbira v povezavi s klimo.. cena okoli 300€


Poslal sem ti zasebno sporočilo glede izmenjevalnikov.
LP
F


Očitno nekaj ne deluje ok. poklič 041 70 52 17

Sašo
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26