OdgovorNapisal/-a Tamy » 17.4.2010 18:09

Se eno vprasanje, ki sem ga pred casom sicer ze zastavil, a se je verjetno 'izgubilo' v poplavi drugih postov; postopek, kako naj precrpam plin iz klime, da bi lahko locil kompresor iz zunanje enote in ga postavil v kurilnico. Ko sem omenil, da bi ga spustil, ste me namrec prepricevali, da je to skoda in ni ekolosko, ampak da se plin 'pobere'. Torej lepo prosim, ce mi obrazlozite, kako se stvari streze!
Zadnjič spremenil Tamy, dne 18.4.2010 15:33, skupaj popravljeno 1 krat.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

OdgovorNapisal/-a Tamy » 17.4.2010 18:12

Zdajle sem opazil, da sem po novem 'strokovnjak'. Ha,ha, ta je pa bosa! Ne vem, po kaksnem kljucu gre tole rangiranje. Tole po stevilu postov ni najbolj posreceno!
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

OdgovorNapisal/-a dedek » 17.4.2010 20:12

Sem prepričan da taka pohvala(strokovnjak) in osebna samokritičnost pripeljeta do zelo pozitivnih rezultatov.
DEDEK
dedek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 19.4.2010 6:49

Izmenjevalec dela brez problema... Zvar lepo drži :)


Se bo potrebno še malo poigrat z nastavitvami uparjanja in količino plina, drugač pa sedaj spodnji kondenzator dodobra ohladi plin :) Moram mal premerit, namreč zmanjkalo časa... Kljub vsemu, pa kar lepo greje bajto v teh milih časih :)

Celo uspelo mi je malo poizolirat komrpesor, nekako trenutno drži temperaturo cca 90C, po tem izklopim ventilator uparjanja da pade za 7C, potem jovo na novo... :) Za kaj več zmanjkalo časa... še pride :)

Plin prečrpaš tako, da klimo s cevjo privežeš na manometer (nize tlak recimo), izhod iz manometra v kompresor, iz kompresorja pa v jeklenko (lahko tudi za plin, samo naredit si boš moral reducirko). Prej si nalotaj rezervoar ki sem ti ga dal, da ne boš naredil strojeloma kompresorja... zaradi tekoče faze... Potem pa zaženi kompresor in počasi odpri ventil na manometru, da počasi začne prečrpavat v jeklenko.... Postopek bo trajal od 5 minut do pol ure, odvisno od količine plina...

l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

OdgovorNapisal/-a Tamy » 19.4.2010 7:02

Glavca, hvala za (kot vedno) uporabne napotke. Slisi se enostavno, namrec ko sem na netu bral navodila za 'refrigerant recovery', je bilo predstavljeno dosti bolj komplicirano in tudi sama aparatura bolj zahtevna (ohlajevanje plina skozi kondenzator, locevanje olja od plina,itd.). Ce prav razumem, bo crpanje koncano, ko bo kazalec manometra padel na niclo. Ali je potem s tem plinom mozno ponovno napolniti klimo, seveda tako, da jeklenko obrnem na glavo?
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

OdgovorNapisal/-a sassapo » 19.4.2010 8:41

R410A je azerotopna mešanica, kar pomeni da ima vsaka od dveh komponent plina vrelišče pri različnih temperaturah, obstoja precejšnja verjetnost, da se pri prečrpavanju razmerje poruši (če že ni), kar lahko zelo negativno vpliva na samo delovanje in izkoristek. Vsebnost nečistoč v samem plinu je naslednji razlog, da starega plina ne vračaš v sistem.
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a Tamy » 19.4.2010 9:13

Sassapo, hvala, mi je malo bolj jasno. Bom pac zadevo po ponovnem sestavljanju zvakumiral v celoti in napolnil z novim plinom ali pa dobil mojstra, da mi napolni sistem. Verjetno bo res tako bolje.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

OdgovorNapisal/-a direktx » 19.4.2010 10:47

Pozdravljeni

Imam podoben problem kakršne rešujete tukaj.

Pri tastu imajo v apartmaju ogrevanje radiatorsko. Vodo za to, grejejo s plinsko pečjo, ki je priklopljena na jeklenko plina 10kg.
Poleg tega imajo vgrajeno tudi klimo, ki jim za ogrevanje ne odgovarja ker piha.

Potreboval bi nadomestilo za plinsko peč.

Ali obstaja na trgu kak proizvajalev toplotnih črpalk zrak voda majhnih moči tam okoli 3kW toplotne moči?
Ali je kak od vas na forumu že tako daleč da bi upal dati na svoj izdelek garancijo in to lično izvest?
direktx
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07

OdgovorNapisal/-a dedek » 19.4.2010 11:11

glavca1 napisal/-a:Izmenjevalec dela brez problema... Zvar lepo drži :)


Se bo potrebno še malo poigrat z nastavitvami uparjanja in količino plina, drugač pa sedaj spodnji kondenzator dodobra ohladi plin :) Moram mal premerit, namreč zmanjkalo časa... Kljub vsemu, pa kar lepo greje bajto v teh milih časih :)

Celo uspelo mi je malo poizolirat komrpesor, nekako trenutno drži temperaturo cca 90C, po tem izklopim ventilator uparjanja da pade za 7C, potem jovo na novo... :) Za kaj več zmanjkalo časa... še pride :)


l.p. Jože

Joze ali mi lahko zaupate podatke pri novem ploščatem grelcu če je mozno:
temp. vhod plina
temp. izhod plina
temp .izhodne vode
temp. vhodne vode
kateri plin
moč tč.
Pri meni imam občutek da je površina cevi premajhna
dolzina 47 metrov
premer1cm
moč tč.9kw
plin r410-razmišljam da bi pred cevni grelec dodal manjši ploščati izmenjevalnik.
DEDEK
dedek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 19.4.2010 13:45

Živjo

Dobiš, takoj ko utegnem.... Danes probam še z manjšo šobo, imam občutek da je prevelika...

Mislim pa da imaš tudi ti premali izmenjevalec za tako moč....



Na oko tako,,,, ko gre v izmenjevalec ne moreš niti približno držat (peče), ko gre ven iz ploščatega in pride v drugega (navitega 40m cevi fi 10) je vroča, ven pa pride mlačna... Razlika med dodvodo im odvodom vode je nekje 7 C (sklepam, ker je zgornji del zalogovnika segret na 50C, spodnji pa na 43C ) ...


Bi pomeril na hitro z IR ampak se IR termometer na bakru obnaša precej čudno .... beri laže :) Tako da rabim kako uro, da pomerim z klasiko na sondo , pol pa sporočim :)Zgleda da ga moti bleščanje bakra :), ker sicer na drugih materialih (tudi zrcalu) kaže v redu... Čudno :)

l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

OdgovorNapisal/-a dedek » 19.4.2010 14:00

glavca1 napisal/-a:Živjo


Mislim pa da imaš tudi ti premali izmenjevalec za tako moč....
Na oko tako,,,, ko gre v izmenjevalec ne moreš niti približno držat (peče), ko gre ven iz ploščatega in pride v drugega (navitega 40m cevi fi 10) je vroča, ven pa pride mlačna... Razlika med dodvodo im odvodom vode je nekje 7 C (sklepam, ker je zgornji del zalogovnika segret na 50C, spodnji pa na 43C ) ...
l.p. Jože

Hvala za pomoč zgleda da je res pri meni premajhna površina-samo cca 1,5 metra2 to je pa sigurno premalo za to moč in seveda temperatura ZELO ZELO POČASI NARAŠČA... imaš prav.Sem pa zelo vesel da sem z nastavitvami in pravilnim polozajem senzorjev dosegel da mi kljub temu temperaturo vhodnega plina drzi konstantno in ventilator se sedaj prilagaja prej se ni...ju hu hu...
DEDEK
dedek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38

OdgovorNapisal/-a sassapo » 19.4.2010 14:48

direktx napisal/-a:Pozdravljeni

Imam podoben problem kakršne rešujete tukaj.

Pri tastu imajo v apartmaju ogrevanje radiatorsko. Vodo za to, grejejo s plinsko pečjo, ki je priklopljena na jeklenko plina 10kg.
Poleg tega imajo vgrajeno tudi klimo, ki jim za ogrevanje ne odgovarja ker piha.

Potreboval bi nadomestilo za plinsko peč.

Ali obstaja na trgu kak proizvajalev toplotnih črpalk zrak voda majhnih moči tam okoli 3kW toplotne moči?
Ali je kak od vas na forumu že tako daleč da bi upal dati na svoj izdelek garancijo in to lično izvest?

Pred kakšnimi dobrimi desetimi leti sem napravil prvo
Ps. še danes deluje
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a sassapo » 19.4.2010 14:50

glavca1 napisal/-a:Živjo

Dobiš, takoj ko utegnem.... Danes probam še z manjšo šobo, imam občutek da je prevelika...

Mislim pa da imaš tudi ti premali izmenjevalec za tako moč....



Na oko tako,,,, ko gre v izmenjevalec ne moreš niti približno držat (peče), ko gre ven iz ploščatega in pride v drugega (navitega 40m cevi fi 10) je vroča, ven pa pride mlačna... Razlika med dodvodo im odvodom vode je nekje 7 C (sklepam, ker je zgornji del zalogovnika segret na 50C, spodnji pa na 43C ) ...


Bi pomeril na hitro z IR ampak se IR termometer na bakru obnaša precej čudno .... beri laže :) Tako da rabim kako uro, da pomerim z klasiko na sondo , pol pa sporočim :)Zgleda da ga moti bleščanje bakra :), ker sicer na drugih materialih (tudi zrcalu) kaže v redu... Čudno :)

l.p. Jože

malce črne barve v spreju, pa ti bo kazal točno :wink:
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a dedek » 19.4.2010 16:44

Zopet nekaj ne vem,če ima ploščati izm. 20 plat ,volumen prekata 0.1litra ali je potem volumen 10x po0.1litra plina in 10x0.1 litra vode ,je prav ali narobe?
DEDEK
dedek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 20.4.2010 6:27

sassapo napisal/-a:
glavca1 napisal/-a:Živjo

Dobiš, takoj ko utegnem.... Danes probam še z manjšo šobo, imam občutek da je prevelika...

Mislim pa da imaš tudi ti premali izmenjevalec za tako moč....



Na oko tako,,,, ko gre v izmenjevalec ne moreš niti približno držat (peče), ko gre ven iz ploščatega in pride v drugega (navitega 40m cevi fi 10) je vroča, ven pa pride mlačna... Razlika med dodvodo im odvodom vode je nekje 7 C (sklepam, ker je zgornji del zalogovnika segret na 50C, spodnji pa na 43C ) ...


Bi pomeril na hitro z IR ampak se IR termometer na bakru obnaša precej čudno .... beri laže :) Tako da rabim kako uro, da pomerim z klasiko na sondo , pol pa sporočim :)Zgleda da ga moti bleščanje bakra :), ker sicer na drugih materialih (tudi zrcalu) kaže v redu... Čudno :)

l.p. Jože

malce črne barve v spreju, pa ti bo kazal točno :wink:


Se mi je zdelo kam pes taco moli :) Samo še vedno mi ni jasno zakaj ga zmede mesng in baker, ne pa tudi steklo in zrcalo ki sta še bolj odbojna ?... :)


l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09