OdgovorNapisal/-a Tamy » 12.5.2010 8:58

Sassapo, kateri krmilnik pa je to (ce ni skrivnost)? Me zanima, saj programiranje ni moja vrlina.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

Nova tema?

OdgovorNapisal/-a damo » 12.5.2010 11:05

Predlagam, da moderator zadnja sporočila na temo krmilnika prestavi v novo temo "krmilnik za tč" ali nekaj podobnega. Bo vse skupaj bolj pregledno, sploh ko bo nekdo čez čas iskal po starih postih.

lp
damo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 12.5.2010 12:32

sassapo napisal/-a:Ta veliki odtaljevanje rešujejo z boljšo ali slabšo temperaturno in časovno konstanto. Še nisem videl TČ, ki bi odtaljevala res samo takrat ko je to potrebno.
Z zamrznitvijo uparjalnika ventilator ustvarja vedno večji podtlak, kar vodi do zelo dobre rešitve.
Na krmilniku za 150€ imaš 4 analogne (NTC vhode)
5 digitalnih in 5 izhodov. Že predprogramirane sheme voda voda, zrak voda, več kompresorjev...

Se še splača :-?


Sapo, tudi to je bla tema "piknika" :) smo te pogrešali...

Ja, bolj ali manj vsi defrosti so vezana na čas in temperaturo, verjetno zaradi zanesljivosti ?...

Podtlak ima enako hibo kot meritev toka na ventilatorju (tudi ta naraste ob zaledenitvi in je lažje merljiv kot podtlak). Oba odpovesta pri regulatoju vrtljajev na uparjanju, kar posledično spreminja podtlak in tudi tok.

Mogoče bi bila še najlažja varianta z 3 optokoplerji (oziroma foto tranzistoji in diodam) ki bi jih dal na vitalno mesto, kjer bi 3x preluknjal izmenjevalec- satovje z izvijačem. Ko bi mesto zamrznilo na dveh od njih bi prekinil svotlobo in sprožil defrost, dokler temperatura v izmenjevalcu ne naraste na 10C...

Po moje najlažje in najcenejše...

l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

OdgovorNapisal/-a sassapo » 12.5.2010 21:52

Jože... sem probal že pred nekaj leti z lasersko diodo in sprejemnikom, pa ni blo :-?
Drugače pa boljše mašine računajo hitrost padanja temperature uparjanja, tako da ne odtaljujejo kr tja v en dan. Še vedno pa mislim, da je vakum rešitev, seveda ob dovolj dobro sprogramirani podatkovni enoti.
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a mrombi » 13.5.2010 5:59

Kako ugotoviš, da je led v bližini:

s senzorjem za poplave. Ko se naredi stik med dvema kontaktoma, veš da se je do tja razširil led.


Tukaj pa so rešitve:
http://www.google.si/images?hl=sl&rlz=1G1GGLQ_SLSI373&=&q=water%20alarm&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi

Seveda pa je treba senzor ustrezno prilagodit.
mrombi
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 128
Pridružen: 22.11.2005 12:49

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 13.5.2010 6:03

sassapo napisal/-a:Jože... sem probal že pred nekaj leti z lasersko diodo in sprejemnikom, pa ni blo :-?
Drugače pa boljše mašine računajo hitrost padanja temperature uparjanja, tako da ne odtaljujejo kr tja v en dan. Še vedno pa mislim, da je vakum rešitev, seveda ob dovolj dobro sprogramirani podatkovni enoti.


Hm,,,, Kaj te je pa zafrkavalo ? Nekako sem imel v mislih vsaj 3 zaradi zanesljivosti... :)

Aja, še diagram za enofazno in 3 fazno inverter klimo....

Slika

Slika



l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

Zaščita proti zmrzovanju

OdgovorNapisal/-a jerjur » 13.5.2010 8:57

Imam sicer toplotno črpalko voda voda, vendar ker pobiram samo površinske vode (bližina potoka) sem imel ravno tako težavo z zmrzovanjem izmenjevalca.
Rešil sem tako da merim razliko temperatur na plinskem delu in ustavim kompresor ko je razlika premajhna.
Letos še ni zmznil.
domnevam, da pri zrak/voda tudi delovalo.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

OdgovorNapisal/-a Tamy » 13.5.2010 10:56

Mislim da verzija s senzorjem za vodo ne bi bila najboljsa. Namrec, je dovolj da je na izparilcu ivje, pa pretok zraka ni vec dober, senzor pa ne bi reagiral. Pa tudi ce je led, ko se ta stali, traja se nekaj casa, da posusi vlago na senzorju, tacas pa bi bil senzor v stiku. Odvisno je seveda tudi od tega ali je uparjalnik nagnjen, potem led kmalu odpade, sicer ne. Verjeto bi bila predlagana vakuumska varianta bolj zanesljiva.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

Re: Zaščita proti zmrzovanju

OdgovorNapisal/-a snake » 13.5.2010 13:44

jerjur napisal/-a:Imam sicer toplotno črpalko voda voda, vendar ker pobiram samo površinske vode (bližina potoka) sem imel ravno tako težavo z zmrzovanjem izmenjevalca.
Rešil sem tako da merim razliko temperatur na plinskem delu in ustavim kompresor ko je razlika premajhna.
Letos še ni zmznil.
domnevam, da pri zrak/voda tudi delovalo.


Sistem voda/voda
Mislim, da je potrebno gledati temp. plina v kompresor (iz uparjalnika). Razlika temperatur na uparjalniku se lahko spusti in lahko pride do "veselice" na uparjalniku (v primeru, če je voda prehladna ali ni pretoka vode)!

Sistem zrak/voda
Samo razmišljam (mogoče celo noro).
Tukaj postavim temperaturni senzorje na cev v uparjalnik, iz uparjalnika in merim temperaturo zraka. Ko se razlika temperature zraka in izhoda iz uparjalnika preveč odmakneta je uparjalnik zaledenel (uparjalnik več ne zmore). Potem se začne odtaljevanje!
KAJ PRAVITE NA TO (iščem še kakšno mnenje)???

Vsi diagrami, ki jih gledam se mi zdijo zelo iskustveni (gledaš in...) in verjetno veljajo samo za točno določen tip klime.
To je moj pogled, ni pa nujno, da je dober!
Snake (vas opazuje)! ;-)
snake
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 76
Pridružen: 7.1.2009 19:47

Re: Zaščita proti zmrzovanju

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 13.5.2010 13:58

Ravno to me čudi, da se resni proizvajalci kot so Mitsubishi, daiken, fujitsu... tako pri klimah kot pri TČ ne odločajo za drugačne alternative defrosta. Očitno res stvar ni tako enostavna ali pa ni zanesljiva... nekaj je zagotovo na tem, da pri vseh hi-techu ne izvedejo kakega bolj pametnega defrosta kot čas in temperaturo...

kot pr<vim, čudnoo...



l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

OdgovorNapisal/-a Frank » 14.5.2010 20:44

jerjur napisal/-a:Predlagam da se za regulacijo uporabijo že izdelane komponente.
Jaz sem naredil s temi:
Slika

Slika

Stvar se odlično obnese
Res da nekaj stane, vendar predno usposobiš da elektronika pravilno deluje te že vse mine. spati pa tudi ne mislim v kotlovnici.
Stvari se programirajo preko ETH ali USB ali RS232
Število vhodov in izhodov senzorjev ipn je skoraj neomejeno.
Lahko se ukvarjaš samo z regulacijo. z elektroniko (če seveda ni hobi ali služba) pa se ukvarjajo drugi.

Če pa kdo rabi samo diferenčni termostat imam pa še nekaj tiskanih vezij iz mladih let, ko je bil svet še analogen. tudi shemo bi še kje našel.
Če koga zanima naj se oglasi.


če je več zanimanja za programiranje navedenih krmilnikov se lahko organizira enodnevni tečaj programiranja z fokusom na programiranje strojnih instalacij ( krmiljenje ventilov, branje PT 100, PT 100 senzorjev, krmiljenje frekvenčnih krmilnikov,.. )


proizvajalec je slovensko podjetje
Frank
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 97
Pridružen: 8.10.2006 21:37

OdgovorNapisal/-a jerjur » 17.5.2010 21:45

Frank napisal/-a:
če je več zanimanja za programiranje navedenih krmilnikov se lahko organizira enodnevni tečaj programiranja z fokusom na programiranje strojnih instalacij ( krmiljenje ventilov, branje PT 100, PT 100 senzorjev, krmiljenje frekvenčnih krmilnikov,.. )


proizvajalec je slovensko podjetje


Frank,
A ti delaš biznis na moj post.
meni 15% provizije.

To da je proizvajalec slovensko podjetje pa drži.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

OdgovorNapisal/-a sassapo » 18.5.2010 20:01

Ne vem kakšen smisel ima izumljat toplo vodo, če je le ta že izumljena. DIXEL, CAREL, ELIWELL... vsi imajo narejene namenske krmilnike za TČ. z vsemi potrebnimi vhodi in izhodi, vremensko regulacijo, možnostjo izbora prednastavljenih shem: voda voda, zrak voda, zrak zrak... z dodatnim modulom krmiljenje elekro termoexpanzijskega ventila in še in še, za res pošteno ceno :D
Mi je pa še vedno iziv optimizacija odtaljevanja pri zrak voda, katere nima (verjetno) nihče dodelane
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a Frank » 18.5.2010 21:03

jerjur napisal/-a:
Frank napisal/-a:
če je več zanimanja za programiranje navedenih krmilnikov se lahko organizira enodnevni tečaj programiranja z fokusom na programiranje strojnih instalacij ( krmiljenje ventilov, branje PT 100, PT 100 senzorjev, krmiljenje frekvenčnih krmilnikov,.. )


proizvajalec je slovensko podjetje


Frank,
A ti delaš biznis na moj post.
meni 15% provizije.

To da je proizvajalec slovensko podjetje pa drži.


ne vem o katerem biznisu govoriš ??
prodaji krmilnikov ??
poznam enega iz Žirov, ki se je lotil tovrstnih rešitev
po mojem bi ti on rad prodal krmilnik za dober rabat in še pomagal pri programiranju
je ratal specialist strojnic

če rabiš kontakt mi javi... :):)
Frank
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 97
Pridružen: 8.10.2006 21:37

Izmenjevalec

OdgovorNapisal/-a Tamy » 20.5.2010 13:20

Glavca, vem, da tole ni trenutno najbolj 'vroca' tema,,tudi zaradi temperatur, ampak me zanima, ce si uspel opraviti kake meritve na tvojem mini izmenjevalcu. Trenutno imajo nekaj zanimivega v Emporju, Swep B25-24, za zmerno ceno. Sassapo mi ga je nekako pozitivno ocenil, vseeno pa bi zelel imeti se rezultate tvojega, ce si jih uspel kaj pridobiti. Konec koncev je njegova cena res ugodna, morda pa bi bilo pametno najprej poskusiti z njim.